Vodoprovod.Ua
Catalog Deallers News Articles Forum Contacts About
Текущее время: Чт мар 28, 2024 9:56 pm




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Замена анода в бойлере Gorenje 
Автор Сообщение

Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 1:03 pm
Сообщения: 351
Сообщение Re: Замена анода в бойлере Gorenje
Странно, что чистили, а про анод забыли.
Ну да ладно. Течет сверху из под утеплителя.
Или это бак (очень вероятно и решается заменой всего бойлера) или (а наверное возможно и такое) пробка на 27, в которую вкручен анод (здесь можно обойтись мерее радикальными методами). Никаких других вариантов, если течет действительно из под обшивки я не вижу.
P.S. А предохранительный клапан в порядке? Может порвало бойлер, если не работает предохранительный.

Кстати ржавая вода далеко не показатель.


Ср ноя 24, 2010 11:04 am
Профиль

Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 1:07 pm
Сообщения: 9
Сообщение Re: Анод в бойлере Gorenje
советую кто будет покупать "Gorenje", модель:GBFU 80E / V9 / (число 80 может меняться на другое 50-100 и т.д. в зависимости от объема), в этой модели расположение анода снизу, очень удобно при замене.
Изображение Изображение Изображение


Последний раз редактировалось din0van Вс фев 05, 2012 3:28 pm, всего редактировалось 1 раз.



Вт окт 04, 2011 11:09 am
Профиль

Зарегистрирован: Пн ноя 28, 2011 12:05 pm
Сообщения: 2
Сообщение Re: Замена анода в бойлере Gorenje
Да бы не плодить темы, выложу чистку своего бойлера (Gorenje GBFU 80):

Начинаем со слива воды (желательно это сделать при остывшем бойлере, но так как не было желания ждать - делал на хорошо прогретом :lol: ).
- Отключаем бойлер от электропитания
- Перекрываем вентиль холодной воды в квартиру (на всякий случай) и оба крана на бойлере.
- Отсоединяем шланг подачи горячей воды в бойлер для беспрепятственного доступа воздуха при сливе воды.
- Надеваем шланг на обратно-предохранительный клапан бойлера и свободный конец опускаем в емкость для слива ( в моем случае это была ванна)
- Открываем обратно-предохранительный клапан водонагревателя (держать рукой было горяче, поэтому зафиксировал изолентой)
Изображение
еще предварительно открыл все краны горячей воды.
На слив через клапан ушло около 20 минут. Далее придется слить остаток уже непосредственно выкрутив нагревательный элемент. Снимаем переднюю панель с помощью плоской отвертки - он на защелках, затем сам пластмассовый корпус (два винта). Запечатлел схему на случай несанкционированного отключения:
Изображение
Аккуратно сматываем провода и откручиваем гайки крепления нагревательного элемента, предварительно подставим под него емкость для воды. Делаем не спеша, чтобы избежать расплескивание воды. По началу более менее чистая, потом просто жуть.
Изображение Изображение Изображение
Теперь очень медленно и аккуратно вынимаем сам нагревательный элемент не убирая емкости из под бойлера. Вываливается уже грязь. И вот он трудяга нагреватель:
Изображение Изображение
Чистил без всякого средства. На одном из штырей была накипь с 1-1,5 мм. Убрал ножом, остальные - как новые. Прокладку вычистил губкой для мойки посуды, поддалась легко. Результат чистки:
Изображение Изображение
Магниевый анод не менял, показался вроде как в норме.
Изображение
Сам бак чистим с помощью той же губки и воды. Довольно просто на самом деле. После всего проделанного собираем в обратном порядке.
Изображение Изображение.
Открываем кран подачи холодной воды на бойлере и кран подачи горячей воды на смесителе. После того как пойдет вода - бак заполнен. Проверяем на наличие потеков, подключаем питание, одеваем корпус и с лицевой панелью и вуаля - через 2-3 часа принимаем ванну.
На все про все ушло около двух часов и пару бутылочек пивка. Надеюсь кому то поможет. Удачи.


Пн ноя 28, 2011 1:15 pm
Профиль

Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 5:02 pm
Сообщения: 17
Сообщение Re: Замена анода в бойлере Gorenje
Вечер добрый.
Вижу снова возобновился интерес к чисткам бойлеров и их нормальной работе.
Ознакомившись с ссобщениями, хотел бы сделать пару рекомендаций, дабы в будущем Вы смогли сберечь себя от лишних затрат.
1. Читску бойлера следует проводить не реже 1 раз в год для бойлеров с мокрыми тэнами и не реже 1 раз в 3 года для бойлеров с сухими тэнами. Почему такие цифры, ведь в паспорте рекомендуют раз в год. За этот период анод изнашивается на 70-80 процентов и его уже следует менять, т.к. своей главной функции он уже не выполняет. Задержка в чситках и заменах ведет к непоправимым последствиям - бак обрастает солями, что приводит к пробоям, свищам и т.п.
2. При чистке бойлера ОБЯЗАТЕЛЬНО следует менять магниевый анод. Не стоит оставлять старый, т.к. площадь поверхности соприкосновения сплава с водой уменьшается с каждым днем (анд обрастает накипью), эффективность работы падает. Лучше приобретать более длинный анод, но не толстый, от него лучше бойлеру не будет. По поводу оригинальности анодов: к сожалению, большинство бойлеров производится за пределами Украины,а значит вода за бугром отличается от нашей - это и так понятно. Состав "оригинальных" анодов несколько отличается от произведенных у нас. Поэтому, основываясь на своем опыте, не всегда оригинальный лучше, даже сказать почти никогда. Но решать конечно каждому потребителю.
3. Если из-под клапана подрывного льется воды при отключеннном бойлере, то проблема НЕ В НЕМ, проблема в давлении, которое необходимо уменьшить. Клапан рассчитан на давлени 5,5-6 атм. Поэтому, когда давление достигает больших значений, неважно внутри бойлера при нагревании или с внешней стороны - хорошая подкачка в доме, клапан начинает течь. Для исправления следует установить редуктор давления и поменять клапан, т.к. уплотнительная прокладка в нем уже износилась.
4. Если Ваш клапан имеет рычажок черного или красного цвета, то не следует через него сливать воду, пару раз такой работы и клапан начинает течь всегда.
5. При выемке нагревательного элемента из бойлер НИ В КОЕМ случае не выпрямляйте его (как показано на рисунке), не искривляйте и т.п.. Если ТЭН не высовывается, то попробуйте почистить его немного отверткой или деревянной палочкой, после вернуть вторую часть дуги ТЭНа в исходное положение как можно ближе к концу первой дуги, которая крепится к фланцу. И только после этого вынимать. При развертывании тэна происходит разлом меди, что может привести к микротрещинам и доступе воды к нагревательной спирали. А это уже напрямую ведет к открытому электричеству и поражению током.

_________________
704-54-07
067-480-03-43 Служба "Город Мастеров"


Ср дек 14, 2011 7:36 pm
Профиль ICQ

Зарегистрирован: Пн ноя 28, 2011 12:05 pm
Сообщения: 2
Сообщение Re: Замена анода в бойлере Gorenje
Андрей (ЧП Бойлер) писал(а):
5. При выемке нагревательного элемента из бойлер НИ В КОЕМ случае не выпрямляйте его (как показано на рисунке), не искривляйте и т.п.. Если ТЭН не высовывается, то попробуйте почистить его немного отверткой или деревянной палочкой, после вернуть вторую часть дуги ТЭНа в исходное положение как можно ближе к концу первой дуги, которая крепится к фланцу. И только после этого вынимать. При развертывании тэна происходит разлом меди, что может привести к микротрещинам и доступе воды к нагревательной спирали. А это уже напрямую ведет к открытому электричеству и поражению током.

В моем случаи ничего гнуть не пришлось, довольно легко вышел сам, без усилий.


Чт дек 15, 2011 10:25 am
Профиль

Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 5:02 pm
Сообщения: 17
Сообщение Re: Замена анода в бойлере Gorenje
Это хорошо, что вышел. У Вас ведь сухой тэн. А в моделях с мокрым тэном иногда бывает такая сложность, т.к. отверстие чрезвычайно малое.

_________________
704-54-07
067-480-03-43 Служба "Город Мастеров"


Ср дек 21, 2011 11:17 pm
Профиль ICQ

Зарегистрирован: Ср апр 18, 2012 4:53 pm
Сообщения: 3
Сообщение Re: Замена анода в бойлере Gorenje
День добрый. Вопрос к специалистам, знатокам или просто исследователям, разбиравшим бойлер...
Изображение
Бойлер аналогичный GBFU 80.
До чистки, мойки и др. работ текло из отверстия с анодом (причина начала разборки). После пары часов чтения всяческих советов в инете, решил все это дело разобрать, помыть, почистить, проверить анод, может заменить (если потребуется). Бойлеру 2 года, чистки не было, проф осмотра тоже. Анод в порядке (сравнивая с фото в предыдущих постах, у меня вообще как новенький). Слил воду, разобрал, помыл, почистил, осмотрел изнутри бак, показалось все в порядке. Судя по прочитанному за 2 часа, решил для перестраховки заменить прокладочку на аноде (а вдруг из-за какой-то трещинки и вся течь). Собрал, электрику не подключал, набрал воду и увидел новую проблему. Течь так и осталась, подтянул слегка гайку под анодом, и течь проявилась в новом месте, отмеченном на картинке красными кружочками. Маленькие отверстия непонятно для чего ввели меня в стопор. Кто-нить знает, что находится под защитной металлической крышкой? Поролоновая прослойка, в которую есть 1 доступ воды через соединение анода к баку, или что-нить еще?
Да и вообще, что может с ним быть?


Ср апр 18, 2012 5:15 pm
Профиль

Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 1:03 pm
Сообщения: 351
Сообщение Re: Замена анода в бойлере Gorenje
1) Повезло Вам крепление анода снизу, у Gorenie обычно сверху и меняется он с трудом.
2) Непонятные отверстия - как вариант крепление пластиковой крышки.
3) Смотрите что есть Выше этих отверстий. Скорее всего к ним стекает, они не виновны, они только в кожухе, не в баке.
Подрывной вижу, анод в порядке, как Вы говорите, так что вероятнее всего 3) или разрыв (маловероятно, вроде все правильно сделали.

P.S. К аноду был подключен тот синий провод? Он был посажен на землю, как и весь бак?


Ср апр 18, 2012 8:15 pm
Профиль

Зарегистрирован: Ср апр 18, 2012 4:53 pm
Сообщения: 3
Сообщение Re: Замена анода в бойлере Gorenje
Через отверстия виден только поролон.
Да, синий провод к аноду и посажен на землю вместе с баком.
Еще замечание... течет только при полном баке, т.е. под макс возможным давлением или заполненном доверху. Может ли это быть разрыв в верхней части? Изнутри выглядит все цело, ни царапинки. Где вообще обычно разрывается бак и как это выглядит?


Чт апр 19, 2012 7:21 am
Профиль

Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 1:03 pm
Сообщения: 351
Сообщение Re: Замена анода в бойлере Gorenje
Как обычно, самое слабое звено - шов. Возможно микротрещина.
В рабочем бойлере кроме как с отверстия анода и крепления тенов с термостатом (6 болтов) течь неоткуда.
У Вас точно рабочий предохранительный клапан? С него хоть когда-то капало?


Чт апр 19, 2012 9:16 am
Профиль

Зарегистрирован: Ср апр 18, 2012 4:53 pm
Сообщения: 3
Сообщение Re: Замена анода в бойлере Gorenje
При установке проверяли предохранительный клапан, но никогда не замечал, чтоб с него капало. Приду с работы проверю еще раз его.


Чт апр 19, 2012 11:05 am
Профиль

Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 1:03 pm
Сообщения: 351
Сообщение Re: Замена анода в бойлере Gorenje
Предохранительный клапан отдельно включен в тройник и его низ заглушен? На фото плохо видно. В любом случае не совсем правильный ход, учитывая что он сначала пытается сбросить давление в стояк холодной воды.


Чт апр 19, 2012 11:51 am
Профиль

Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 9:01 pm
Сообщения: 3
Сообщение Re: Замена анода в бойлере Gorenje
Доброго времени суток всем!
Потек бойлер Gorenje GBFU 50

Потек очень интересно, при нагреве максимальной температуры из под датчика температуры потекла вода:
Изображение
я плотнее придавил датчик и вода прекратила бежать.
к вечеру увидел, что вода все равно просачивается через крепеж крышки и в центре крышки есть трещина, через нее тоже была капель:
Изображение
снял крышку и обнаружил, что подтекает еще через несколько отверстий, в том числе там где крепится анод
Изображение
насколько я понял капает вода не из под гаек крепления тенов, а именно где то с боков и началось при прогреве воды на максимум, при экономном такого не было.

Подскажите в чем может быть дело?

ЗЫ
есть еще 2 вопроса:
1. бойлер достался от старого хозяина квартиры, и он когда то горел, в нем заменен точно регулятор, может быть и предохранитель, когда я раскрутил бойлер, меня смутил один момент, 2 провода, синий(насколько я понял из постов выше идет к аноду) и красный ни к чему не были присоединены
Изображение
кто может подсказать, куда они должны быть воткнуты?
2. между входом и выходом воды, есть пластиковая заглушка, под ней пенопласт, есть ли под этим пенопластом какое нибудь крепление и для чего оно
Изображение


Вс авг 12, 2012 9:36 pm
Профиль

Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 1:03 pm
Сообщения: 351
Сообщение Re: Замена анода в бойлере Gorenje
Возможны 2 случая, судя по описанному
1) Оптимистический - течет с места крепления анода)
2) Пессиместический - бак (надо покупать новый бойлер)

В любом случае разбирать и смотреть.

По поводу красного, синего провода -

Красный - если я правильно вижу, то это заземление корпуса бака. Должен подключаться к клеме, на эту же клему должно подключаться заземление с розетки. Это защитная функция. Чтобы Вас не убило током.

Синий - возможно действительно к аноду, но если он ни к чему не подключен, то анод не работал и тогда вероятен пессиместический вариант.

Пробка, если не изменяет память - технологическое отверстие, используется для заполнения пеной. Могу ошибаться, но в любом случае туда лезть не надо.


Пн авг 13, 2012 2:06 pm
Профиль

Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 9:01 pm
Сообщения: 3
Сообщение Re: Замена анода в бойлере Gorenje
Denny писал(а):
Возможны 2 случая, судя по описанному
1) Оптимистический - течет с места крепления анода)
2) Пессиместический - бак (надо покупать новый бойлер)

В любом случае разбирать и смотреть.

Разобрал, походу второй вариант
Изображение
Изображение
Изображение


Denny писал(а):
По поводу красного, синего провода -

Красный - если я правильно вижу, то это заземление корпуса бака. Должен подключаться к клеме, на эту же клему должно подключаться заземление с розетки. Это защитная функция. Чтобы Вас не убило током.

Все правильно, красный провод одним концом идет на клемму заземления, а второй конец болтается.
Изображение
желтым обвел клемма на регуляторе температуры и 2 клеммы пустые на тенах, может куда то туда втыкается?


Denny писал(а):
Синий - возможно действительно к аноду, но если он ни к чему не подключен, то анод не работал и тогда вероятен пессиместический вариант.

так оно и есть, анод не работал, а куда его воткнуть, чтоб заработал?
Свободные только 3 клеммы указанные выше на фото


Denny писал(а):
Пробка, если не изменяет память - технологическое отверстие, используется для заполнения пеной. Могу ошибаться, но в любом случае туда лезть не надо.

спасибо, не лезу :)

ЗЫ еще вопрос, по характеристикам в бойлере 2 тена, а у меня что то 3, или это не тен? от него идет провод на регулятор температуры.
Изображение


Пн авг 13, 2012 4:17 pm
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron