 Резко (ступенчато) падает давление воды в собственном доме 
Автор Сообщение

Зарегистрирован: Сб сен 15, 2012 10:23 pm
Сообщения: 1
Сообщение Резко (ступенчато) падает давление воды в собственном доме
Доброго всем времени суток!
Помогите с проблемой!
Ситуация: скважина в собственном доме глубиной 20 м, обсадная труба 110 мм, насос погружной 0,55 кВт висит на глубине 11 м от уровня поверхности земли. Напор насоса 80м, объём подачи 3,5 м куб/час. Напорный трубопровод - ПНД труба 32 мм. Гидроаккумулятор (ГА) на 100 л. От скважины (приямка) до дома 40 м той же трубы 32 мм. В доме имеется: насыпной фильтр (чистый), 3 раковины (смесители), душ, ванная, бачок унитаза, водонагреватель накопительного типа 80 л, стиральная машина.
Обратный клапан установлен непосредственно на насосе в скважине - проверен, отсечка четкая. От 5-ти выводного штуцера до ГА - штатный шланг в оплетке диаметром 1".
Автомат давления (реле давления) - РМ 5. Настроенное на включение-выключение насоса 1,4/3,0 атм соответственно. Давление воздуха в ГА 1,26 атм.
Происходит следующее: насос накачивает 3 бар и реле его отключает. После этого давление (по манометру) мгновенно (менее чем за 0,5 сек) падает до 2,4-2,6 бар. Затем происходит следующее: давление на протяжении (в среднем) 30 сек падает еще на 0,2 атм и после этого уже ниже не опускается. Иногда давление так же мгновенно падает с 3,0 до 2,4 атм, после чего медленно на протяжении 15-20 сек снижается еще на 0,1 атм до 2,3 и далее уже не опускается, оставаясь на этом уровне.
Вопрос:
1) Почему резко падает давление от 3,0 до 2,4-2,6 бар?
2) Как этого избежать, ведь насос качает от 2,4-2,6 до 3,0 бар вхолостую?
Заранее всем благодарен. На форуме ответа на вопрос не нашел. Может плохо искал... (Постоянного доступа в Нет не имею, прошусь у соседей, благо - не отказывают.)
Прошу не оставить без внимания мою просьбу и откликнуться.
Заранее благодарен. С ув. Сергей.


Сб сен 15, 2012 10:36 pm
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср фев 21, 2007 10:07 am
Сообщения: 27
Сообщение Re: Резко (ступенчато) падает давление воды в собственном доме
1) Попробовать пока качает насос перекрыть кран от насоса/ гидроаккумулятора на трубу, идущую в дом. Посмотреть на каком отрезке искать причину.
2) проверить давление воздуха, при нулевом давлении воды в ГА.


Пн сен 17, 2012 10:08 am
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron